О нарушениях в этом ТЦ писал на днях наш пользователь в блоге «Народный журналист».
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Тульской области, 29 марта была проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в торговом центре «Платоновский лес» ООО «РСУ-15», расположенном по адресу: Тула, Калужское шоссе, 1-а, в ходе которой были выявлены нарушения противопожарных требований:
- отверстия в противопожарных преградах венткамеры технического этажа в местах пересечения с различными инженерными и технологическими коммуникациями не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость,
- не проведена проверка качества огнезащитной обработки несущих металлических конструкций здания (не реже 1 раза в год). — система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре из кинозалов при срабатывании установок АПС не функционирует,
- подпор воздуха в лестничные клетки при срабатывании установок АПС не функционирует,
- план эвакуации в помещениях цокольного этажа (магазин «Перекресток») выполнен не в фотолюминесцентном исполнении,
- в подвальном этаже в зоне парковки допускается складирование горючих материалов (пластиковых водяных труб и поддонов),
- детская игровая зона размещается выше второго этажа (размещена на 4-м этаже, где кинозалы).
- в ходе обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности здания торгового центра не соблюдается проектное решение и специальное техническое условие. Отсутствует вывод сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.
По результатам проверки и. о. прокурора района
Устранение выявленных нарушений находится на контроле в прокуратуре района.